彩鋼屋面防水涂料檢測依據國家標準GB/T19250-2003進行。標準按拉伸性能分I、Ⅱ兩類。對于雙組分聚氨酯防水涂料,Ⅱ類產品有更高的拉伸和撕裂強度,而其他技術要求基原形同。防水涂料拉伸性能是產品質量檢測的緊張指標,包括拉伸強度和斷裂伸長率兩項。下面以上海榮拓公司引進的歐洲HYPER聚氨酯屋面隔熱防水涂料為例,進行細致說明。
首先按標準制備試件,在攪拌雙組分時,控制好攪拌速度,不能太快,以免引入空氣。制備聚氨酯涂膜時,將攪拌好的聚氨酯彩鋼屋面防水涂料倒入水平模板上,用刮板將涂料往返刮,把攪拌時帶入的氣泡消滅。
涂覆次數參照上海榮拓防水公司提供的參數,分一次或多次且最多三次涂覆。下一次涂覆應在前次涂層表干后不超過 24h進行。每次涂覆厚度應參考涂覆次數及材料收縮百度排名優化,控制試樣在 72h內達到1.5mm±0.2mm厚。
試樣需在標準狀態下養護 96h后脫模,然后翻轉放置,繼承養護 72h。此外,選擇合適的脫模劑,避免脫模過程對試樣性能的破壞。
將試樣裁成吻合 GB/T528規定的啞鈴狀I(lǐng)型試件,用直尺在試件上劃好兩條間距 25mm的平行標線,并用厚度計測出試件標線中心和兩端三點厚度,取其算術平均值作為試樣厚度。
裝在拉伸試驗機夾具之間,夾具間標距為 70mm,以 500mm/min拉伸速度拉伸試件至斷裂,記錄試件斷裂時的最大載荷,并讀取此時標線間距離。然后根據試驗效果計算拉伸強度和最大延長率。防水涂料質量每每與原材料漲價及原材料質量波動有關。