屋脊是廠房金屬屋面結構的重要組成部分,其受到外界環境因素的影響最大,導致屋面經常滲漏水,下面我們來探討一下原因及解決方案,以及防水施工維修的細節。
廠房室內的熱空氣往往都集中于最高點的屋脊部位;而大跨度的屋面結構,屋脊蓋板也是重要結合部位,熱脹冷縮作用的最明顯和最考驗的區域都集中于屋脊部位。
屋脊部位的滲漏水原因主要包括:
1)屋脊板端搭接縫開裂(這個位置應力很大),使用傳統的打硅膠是無法解決這個問題的;
2)屋脊板兩側空隙過大,內襯的泡沫堵頭被風刮跑了或者索性就沒有;屋面板最里端應往上翻起,二很多情況下里面翻邊工作沒做好;
3)屋脊蓋板邊口外高內低,導致倒泛水進入;
4)屋脊板上抽芯鉚釘或自攻釘存在施工缺陷,打斜或打空,或者時間長了釘子松動。
針對上述可能的滲漏水隱患,美莎彩鋼屋面防水建議對屋脊板兩側搭接縫,以及端搭接縫進行柔性防水封閉。通常采用20-26CM寬的防水聚酯布,按”Z”型做防水,上面8CM,中間10CM, 下面8CM,整個涂層寬度在32CM左右。
具體施工步驟:先將基面擦洗干凈,在上面板上刷10CM寬左右寬度,把布鋪上(上面約8CM),用刷子趕平整,再用底涂把布刷服帖刷透;下面凸出的布,沿“丁”字型波峰處剪刀剪開,深度留3mm左右;把布翻起來,將中間10CM布的那片區域反面刷涂料刷透,同時將底部區域的防水區域也刷上涂料,將布從上面再翻下來,將布整體刷服帖。中間部位不宜繃得太緊,留1CM左右熱脹冷縮的伸縮空間(皺些)。最后再波峰剪口處貼一塊8-10CM寬的防水布,加強處理,確保整體涂層刷透、無縫隙。等完成整條屋脊的防水工序后,整體再涂刷一遍美莎防水面涂,美觀、整齊、不漏涂。
或者,我們也可以采取將布預先浸泡在涂料中(攪拌均勻),初步過濾一下,在屋面上直接攤涂,波峰處用剪刀剪開,整個涂層刷服帖,再將預先浸泡好的小塊布在波峰剪刀口處貼上,刷完整。